主题:电路中的怪事
点击:3117 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
cma_520
今日朋友告诉我件怪事:在185平方的进线空气开关的下端测的AB相380V,BC相220V,AC相220V,AN相220V,BN相220V,CN相110V,开关没有跳,且电动机还在正常运行,请个位帮忙分析下!
06-12-27 23:13
1楼
编辑
引用
管理
liufei1812
空开坏了
06-12-27 23:19
2楼
编辑
引用
管理
ailu3344
是6KV的电机么?
06-12-28 08:49
3楼
编辑
引用
管理
lied
C 相有问题。
看一下空气开关,阻值过大就会引起!
06-12-28 09:01
4楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
缺相。
06-12-28 09:31
5楼
编辑
引用
管理
sjmnt
空开有问题,或是本来电源就有问题
06-12-28 10:56
6楼
编辑
引用
管理
amwiqviq
C相有问题,可能是断相
06-12-28 14:54
7楼
编辑
引用
管理
l76j09
C相有问题,c相的电压是电动机线圈窜回的
06-12-28 17:48
8楼
编辑
引用
管理
急需学习
你那是特种电机吧,缺相也可运行但比正常时慢.应是开关问题
06-12-28 18:54
9楼
编辑
引用
管理
huyongjie
C相断了,立即查修,也许电机实际使用的功率远远超出了额定功率,电机转没问题,有时我们也把三相电机改为单相使用,赶快维修线路或更换空开吧,不然更糟
06-12-28 19:01