主题:自耦变压器代换是否对?
点击:1869 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
rzfzhy
我公司有几台55KW电机用软启动器,用了几年,因工艺的原因不能停,又要反复的起动,我有一台200KW的自耦降压起动柜,不知在软起动器损坏后,用200KW自耦降压启动柜代替软启动是否可以,对电机和自耦降压柜是否有影响?请各位师傅指教!
06-12-26 09:50
1楼
编辑
引用
管理
wyxjs
应该可以的,只要你的自藕变压器是为此电机配的
06-12-26 10:10
2楼
编辑
引用
管理
rzfzhy
这自耦降压启动柜是用在200KW的电机上,不知可用在55KW电机上?
06-12-26 10:37
3楼
编辑
引用
管理
奔腾处理器
我想的话,200KW只代表功率(请注意!电压等级要相同),其它应该没什么特别!要是用在55KW的电机上的话,显得有此大材小用了!
最后修改:
2006-12-26 18:31:22
06-12-26 12:09
4楼
编辑
引用
管理
ENZO
对好起动电压就能用,
06-12-26 18:14
5楼
编辑
引用
管理
suiyiccc
可以用
06-12-28 21:20
6楼
编辑
引用
管理
2006xlsfc
楼主说“因工艺的原因不能停,又要反复的起动”,不知道你的反复启动是间阁多长时间启动一次,因为自耦降压启动在间隔时间上是有限制的