登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:Q0.0为什么没反应呢?谢谢[求助]

点击:1848 回复:9

各位高手:两张图片分别是主程序和它所调用的子程序。谁能告诉我,当M2.0闭合后,Q0.0为什么没反应呢?谢谢!
附件
附件
06-12-25 16:24
不要用SET 命令看看直接输出Q0.0
06-12-25 16:52
Q0.0现在的位置用一个中间继电器比如M0.4,再用M0.4为条件加一自锁以后再输出Q0.0.就可以了。(不要用SET ,直接输出)
06-12-25 20:02
这是扫描时序引起的问题,如果你把主程序的M2.0条件和M0.0置位放到子程序中的最前面就可以了。
最后修改:2006-12-25 20:55:56
06-12-25 20:55
只要把网络2的程序改为
  A     M      0.1
     FP    M      2.1
     S     Q      0.0
就好了  
原因是  当  M      0.1为1时,如果你还用它本身来做上升沿的触发的话,是不可能的事情.
有不对的请大家指正
QQ 32722820
06-12-26 00:32
同意楼楼上的
06-12-26 04:06
同意4楼的
06-12-27 15:59
把 "p"去掉
06-12-28 11:23

bsz

同意3楼
06-12-28 20:29
那样当样没有反应啦
07-01-12 21:55

工控新闻

更多新闻资讯