请问一台AC380V、280KW的电动机,距离配电柜50米。需要选配(铜芯)多大截面积的电缆才合适??
06-12-23 11:54
1楼
编辑
引用
管理
shuangfa
用两根240平方 的就行了
06-12-30 13:39
2楼
编辑
引用
管理
qikuisheng
哥们:你好!我咨询卖电缆的说“电缆1个平方2千瓦,用一根150平方的电缆就可以了。不知行不行。
07-01-14 21:39
3楼
编辑
引用
管理
xinjihua
240平方比较合适.