各位大哥 小弟刚入行 请教 三相负载额定200安培 如何选线
怎么算的
谢了
06-12-21 19:10
1楼
编辑
引用
管理
smnhjiji
50MM2铜线
06-12-21 19:31
2楼
编辑
引用
管理
gezhimin
大哥怎么算的
06-12-21 19:33
3楼
编辑
引用
管理
msbo-001
考虑余量应该120平方的铜线
06-12-21 19:55
4楼
编辑
引用
管理
jin-0301
120
06-12-21 20:03
5楼
编辑
引用
管理
locowo
我查电工手册,有铜线 的安全载流量:70平方 259安
考虑余量应大于70平方,
06-12-21 23:07
6楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
95
06-12-22 08:36
7楼
编辑
引用
管理
gezhimin
各位大哥 谢了
06-12-22 16:36
8楼
编辑
引用
管理
ABB119
要看你是哪种类型的负载
如果起动时间较长,还是选120平方的铜线
06-12-23 08:25
9楼
编辑
引用
管理
zhangmingq
还没有怎么算的呢!~
06-12-23 09:22