登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:屏蔽线的使用

点击:3128 回复:17

谢谢各位了,
07-02-25 12:57
屏蔽线的种类很多,楼主传什么信号?
07-02-25 17:39
屏敝线应该一头接地,我也不知什么道理还请高人指点一下。
07-02-25 19:57

引用 liu_wenhu 在 2007-2-25 19:57:00 发言【内容省略】

一端接地不形成电位差!
07-02-26 08:38
只能一头接地
07-02-27 16:02
两头接地由于“地”电位差别,将造成环流,造成对屏蔽线内部的二次干扰,一点接地还分传感器端还是测量端。
07-02-27 21:22
恩  没错
楼上的说的对
前面我也接过好多这种线路的
就是得一头接地的
07-02-27 22:17
对一头接地不形成回路
感谢有这样一个论坛!
07-03-02 13:00

上一页 上一页