登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:关于西门子变频器,请各位指教!

点击:4398 回复:18

一台160kw电机配用西门子变频器(由设备生产厂家配套),空转时正常,但带负载起动时转至25Hz左右侧自动停机,负载是风机。请各位赐教!
03-12-29 10:58
1楼
该帖内容不符合相关规定!
03-12-29 12:21
变频器控制电机一般都有振荡点的。不过在那几个频率段却不好说,如果发现25HZ是振荡点的话就要跳过该段频率,这也可能是其中原因之一,试一下!
      当否,请批示!!!
03-12-29 12:33
回2楼:没有故障代码报出。
回3楼:空载时正常起动、运转。请问如出现振荡点,设备有何反映?
         还有何高见!!!          先谢!!!
03-12-29 13:50
有电流历史纪录吗?
03-12-29 14:18
修改变频器加速程序也试了,还是不行。
03-12-29 19:12
不妨把显示调到功率或者是转距的情况下监视一下,可能是负载太大或者是你的
频率太低可能转距和功率急剧下降!
03-12-29 20:05
我也使用过西门子的变频器,也是带负载在15HZ以下就报警或者就是开启不了,
后来我改了一下电机的变速箱,把减速比改小了,那么变频器的频率就可以提高
而使系统总速比不变!
03-12-29 20:16
回7楼:负载应该不会有问题,因为有风门控制风量。
回8楼:该产品没有配套变速箱。
         各位还有何高见!!!          先谢了!!!
03-12-30 11:51
我当时用西门子的变频器控制水泵时(恒压方式)也有过这种现象,空载正常,带负载后启动到28HZ左右就自动停机了,设置跳过27.5HZ和28.5HZ之后也就正常了。
03-12-30 12:22

上一页下一页

工控新闻