主题:操作员站的网卡坏一块出现的问题
点击:2809 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
lyh001
我公司的DCS设有一台工程师站一台操作员站并且使用双网卡双交换机可有一次操作员站的第一块网卡坏了就出现操作员站通信终断。请问这是为什么?要如何解决?它们不是相互冗益的吗
06-12-16 13:44
1楼
编辑
引用
管理
lyh001
啊我公司的是SUPCON的DCS
06-12-16 13:50
2楼
编辑
引用
管理
DAISE
更换网卡就可以解决,不更换网卡也可以的,但必须刷新网卡的部分参数(好的网卡)
08-05-29 12:11
3楼
编辑
引用
管理
legendli
应该不会出现这样的问题。你检查一下。操作员站上另一块网卡的设置有时不是有问题。ping一下网络是不是通。 浙大的系统网络都是双冗余的,一台电脑一个网卡坏了。不会影响到数据传不上来的。
08-06-05 15:03
4楼
编辑
引用
管理
hurenmin680
l楼上说的对
08-08-26 08:14
5楼
编辑
引用
管理
liangwei137
那个网卡和主控器 能通讯吗 ??你试试!