主题:哪位朋友能介绍一下S7-200局部变量的使用规则?

点击:3233 回复:3

哪位朋友能介绍一下S7-200局部变量的使用规则?说明书只是提了一下,没有详细介绍和应用举例。表情
03-12-27 05:30
陳老大教教我們這些小弟呀
03-12-27 09:03
局部变量只能在本段程序中使用,数据不能由别的子程序调用。主程序只有TEMP临时变量。子程序还有IN,INOUT,OUT3种变量,作为调用子程序时,由外部与子程序进行数据交换用。
子程序与外部交换数据最多能有16个。每个子程序只有64字节的变量可用。由于局部变量地址是公用的,使用前,应清除原有的值。
03-12-27 18:54
顶楼.能举个例子吗
谢谢
05-05-31 16:16