主题:请教各位师傅关于DCS硬件接线的问题?感谢回答
点击:2229 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
巨人之山
DCS的模拟量输入模块和开关量输入.输出模块的接线是不是和PLC模块的接线是一样的啊?还是有区别?比如说PLC的备妥信号是从PLC柜引一个火线去现场的设备无源点然后回到PLC柜输入模块的一个端子,在此模块上有一个端子是COM.DCS也是这样的吗?我昨天看到一个ABB的DCS系统的点号表,备妥信号怎么有二根线啊?COM线不是共用的,其实只要标明一根线就好了,为什么要标二根线啊,是怎么回事啊?请各位师傅指教
06-12-14 18:52
1楼
编辑
引用
管理
巨人之山
有人知道怎么回事,望相告,谢谢
06-12-15 21:32
2楼
编辑
引用
管理
巨人之山
有人知道怎么回事,望相告,谢谢
06-12-15 21:32
3楼
编辑
引用
管理
巨人之山
有好心人帮我解答下吗,版主能帮我解答下吗?谢谢了
06-12-17 18:05
4楼
编辑
引用
管理
巨人之山
利昌师傅,进来帮我解决下啊~`
06-12-17 21:02
5楼
编辑
引用
管理
利昌機電
[quote]
1).
DCS的模拟量输入模块和开关量输入.输出模块的接线是不是和PLC模块的接线是一样的啊?还是有区别?
2)
比如说PLC的备妥信号是从PLC柜引一个火线去现场的设备无源点然后回到PLC柜输入模块的一个端子,在此模块上有一个端子是COM.DCS也是这样的吗?
3).
我昨天看到一个ABB的DCS系统的点号表,备妥信号怎么有二根线啊?COM线不是共用的,其实只要标明一根线就好了,为什么要标二根线啊,是怎么回事啊?请各位师傅指教
[/quote]
1)
晶體PNP或是NPN的分別。
2)
备妥信号!我這裡沒這詞彙。你用英文寫來。
3)
沒看到東西;不知如何說起。备妥信号!我這裡沒這詞彙。你用英文寫來。
06-12-18 19:14
6楼
编辑
引用
管理
xinjihua
引用
利昌機電
在 2006-12-18 19:14:00 发言
【内容省略】
1,DCS系统的模拟量输入一般均采用4~20毫安信号输入,内部通过250欧姆电阻转换成1~5V电压信号.
DCS系统的开关量输入信号一般采用220V交流输入与现场的开关信号接点串联组成.
DCS系统的开关量输出信号一般是24V/DC驱动中间继电器组成.
2,备妥信号=允许启动.
06-12-18 21:09
7楼
编辑
引用
管理
利昌機電
多謝信兄。
06-12-18 22:08
8楼
编辑
引用
管理
巨人之山
多谢利昌师傅和信兄帮我解答了,太谢谢了
06-12-18 23:04
工控新闻
智赋食饮新局:《威图赋能食品饮料行业高效可持续发展白皮书》发布会即将开启!
Vision China 2026上海启幕,华北工控精彩亮相W4号馆4817
云南深化工业领域改革 赋能工业高质量发展
数字互联智造赋能 第十四届中国数控机床展将于4月启幕
第二届TSN技术大赛圆满落幕 | 推动工业网络智能化多场景再次应用升级
一键下载 |西克《移动式工程及农林机械设备的自动化趋势》电子手册
东土科技联合北京科技大学共建工业确定性网络与智能协同控制北京市重点实验室
新品!从MINI到工业板:米尔T153开发板工业场景全覆盖
更多新闻资讯