主题:请问西门子plc装载储存器中的内容在plc运行后会改变吗?
点击:1643 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
dfdfdsfs
比如装载储存器中的数据块db
06-12-11 12:06
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
DB块会改变,当DB块设定为UNLINK就不会改变。
06-12-11 12:51
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
补充一下,Db块改变的前提是你的程序中对Db块进行了操作。
06-12-11 12:51
3楼
编辑
引用
管理
robertjml
装载储存器中的数据块DB, 通常是跟随工作储存器中的对应数据块DB改变而发生改变.
除非你在数据块DB的属性里, 选择了"UNLINK". 那么, 数据块DB仅仅保存在装载储存器中. S7指令无法对该DB的数据进行操作. 只有使用SFC 20 BLKMOV or SFC 83 READ_DBL, 才能把数据块DB调入到工作储存器中.
06-12-12 10:48
4楼
编辑
引用
管理
dfdfdsfs
谢谢2楼3楼,清楚了