要求每间隔一小时Q0.0输出15分钟。
LD     SM0.0
A      SM0.1
MOVW   +0, VW100
LD     SM0.0
A      SM0.5
EU
+I     +1, VW100
LD     SM0.0
AW=    VW100, +75
MOVW   +0, VW100
LD     SM0.0
AW>=   VW100, 60
=      Q0.0
请高手帮看看有没有问题。
06-12-09 12:21
怎么没人帮忙啊
06-12-09 13:45
你的程序是每间隔一分钟输出15秒!离你的一小时15分钟还有点远!呵呵!试试下面的!
LD     SM0.0
A      SM0.1
MOVW   +0, VW100
LD     SM0.0
A      SM0.5
EU
+I     +1, VW100
LD     SM0.0
AW=    VW100, +4500
MOVW   +0, VW100
LD     SM0.0
AW>=   VW100, 3600
=      Q0.0
最后修改:2006-12-9 14:14:40
06-12-09 13:59
呵呵,时间上设错了,不过用仿真软件试,感觉不行啊
06-12-09 16:25
有些程序仿真是模拟不了的!如果你对以上程序有所怀疑的话,你可以直接在控制器里试一下,也许你会说,我要的就是这个效果!嘿嘿!
06-12-09 16:43
用仿真真的不行啊,那你认为我的程序没错吧?
06-12-09 17:30