主题:[求助]救命呀!没有组态软件,用VC++怎么与S7200plc 通讯呢?
点击:3360 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
jds2156
如果没有组态软件,光用VC++怎么通过通讯管理机与S7200plc 通讯呢?
06-12-08 20:10
1楼
管理
givehappy
该帖内容不符合相关规定!
06-12-09 08:49
2楼
编辑
引用
管理
liwen0823
哈,找个上位机高手帮忙吧,我只会VB,而且只会一点,不会编复杂上位机。
06-12-09 09:12
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
1 采用自由口与200作串口通讯
2 采用Prodave软件与200作PPI通讯。
06-12-09 12:20
4楼
编辑
引用
管理
attfutte
mscomm控件+PPI通讯协议
06-12-27 08:55
5楼
编辑
引用
管理
coney
那请问2楼在vc++里怎样调用Prodave,谢谢
07-04-28 20:58
6楼
编辑
引用
管理
BCBPLC
调用很简单,静态调用.DLL(w95_s7.dll,komfort.dll),需要调用库.lib(已提供),
还有头文件(.h),就可以在你的VC++直接用.dll的函数了;
我用的是C++BUILDER,调用库文件.lib是用implib w95_s7.lib ws95_s7.dll产生的,
我成功地调用了,并能动作S7-200的的所有单元,国产线波特率只能设成9600才行,
唯 一缺陷是连接响应太慢,要九秒,令我不解!看到别人的贴子后才知:别人也是遇
到同样的缺陷,似乎西门子对prodave不重视,用的人也少。