登录
首页
变频器论坛
安川YASKAWA
回帖
发帖
正文
主题:制动单元问题 高手请进
点击:3728 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
老朋友
单位所使用的为安川75KW变频器,制动单元、制动电阻是按照选型手册计算确定,但制动单元先后出现IGBT短路.
开始时用的很好. 用了一年后在变频器的进线发生了短路(是人为的).发现制动单元IGBT烧断了.再以后就经常出现制动单元IGBT短路,已经烧了十几只了,制动单元工作正常.制动也不频繁.还每次都是运行了一段时间坏的.从一个星期到两月不等!请专家解疑。
06-12-05 08:25
1楼
编辑
引用
管理
wudaqing
不知道你是如何更换制动单元硬件的?
当制动单元的IGBT坏时,你仅更换IGBT吗?
有没有更换制动单元控制板呢?
建议:更换IGBT时,控制板也一起更换! 因在第一次烧坏IGBT时,IGBT触发信号回路容易损坏!
07-04-03 15:15
2楼
编辑
引用
管理
2004xlq
2楼说的有道理
07-04-17 14:20
3楼
编辑
引用
管理
zyqxwzyx
IGBT改为中间继电器,再控制主接触器试一试。如果不报母线过压,说明电阻正常,没有接地,匝间短路。
07-05-02 06:14
4楼
编辑
引用
管理
zyqxwzyx
你换的IGBT功率是否匹配,散热条件如何?
07-05-02 06:16
5楼
编辑
引用
管理
张建林01
你的制动单元是否匹配,适当的时候可以采用两个制动单元并联使用,一主一从.
07-09-22 22:50
6楼
编辑
引用
管理
y860202
换个制动单元吧,
深圳市西凯士电气有限公司
杨志梁
13692258412
qq:376310969
专业生产制动单元,电阻,电抗器,滤波器,回馈单元
10-08-26 17:48