主题:关于西门子硬件升级与软件升级的同步进行!

点击:1389 回复:2

VIV

最近遇到CPU 314-1AG13-0AB0  和  CPU 313C-5BF03-0AB0 在Step7-300v5.2硬件组态里找不到这种型号,没办法只好将软件升级到S7-300v5.4,但仍然找不到相应的型号,什么原因,难道还有更高的版本吗?
06-12-02 10:59
我在Step 7 V5.3 SP3软件找不到CPU 314-1AG13-0AB0和CPU 313C-5BF03-0AB0. 估计可能是德国 VIPA公司的CPU模板吧. VIPA公司的CPU模板很像 SIEMENS S7-300CPU模板.
06-12-14 12:44

VIV

你好,ROBERTJML
现在已经OK了
我在网上将硬件升了级就OK!
06-12-15 16:58