登录
首页 DCS论坛 DCS论坛
回帖 发帖
正文

主题:一个非常奇怪的问题????

点击:1545 回复:8

我这里的某一电机轴承温度,用热电阻测量,在就地热阻上量为30度,在端子排上量也是30度,但是经过DCS卡件后显示出来就是20度,这也罢了,但是,如果我用标准器模拟热电阻加信号,DCS显示与标准器示值一样。请大家帮我分析一下这是怎么回事?难道热电阻元件和标准器的输出电阻信号有什么区别吗?
06-11-27 13:15
干扰吧,试试用屏蔽线,和传感器外壳接地。
06-11-27 19:42
我们这里都是屏蔽线,单端接地,接在热工接地网上的
06-11-28 22:08
三根线有没有接地的,对地量一下
06-11-29 11:02
这个没有量,可以试试
06-11-29 16:35
我觉得热电阻是3线制的。可能你的DCS系统中点的描述设置的是4线制。
06-12-01 10:26
可是我们又不是仅仅有一个测点,别的测点怎么没有问题呢?
06-12-02 17:05
偶也不懂,上次我们接的密度计也是这样子的,现场有1。3。千克/立方米,但是到了DCS就只有0。920千克/立方米了,调试的在晚上喊我去查线,我说我们的4——20毫安已经过来了,不关我的事情,但是他还叫我查,当时我的万用表坏了,没有办法查给他看,但是他非得让我跑现场去,为此我和调试的闹僵了,后来找来万用表,两了一下有8毫安左右的电流,也不知道他们改什么地方了,第二天就好了,但是我看了一下,电脑里的量程并没有改变,现在想想真郁闷。
06-12-02 19:27

引用 niuniu240 在 2006-11-27 13:15:00 发言【内容省略】

"但是经过DCS卡件后显示出来就是20度"这个温度会不会不是电机的温度?而是别的元件温度。
06-12-06 12:42

工控新闻

更多新闻资讯