登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:请教三菱FX与变频器的通讯问题

点击:3645 回复:10

各位大侠,请问FX2N与变频器是怎样通讯的?
最后修改:2003-12-28 14:17:18
03-12-20 18:22
首先看你选用哪种通记方式:可选用的有CCLINK;RS485通讯方式。如果用RS485通讯方式,你面要一个FX2N485模块,然后你按照变频器说明书上的通讯协议写程序幕就行了。如果是针对三菱变频器就方便了,你只需要一个CCLINK模块,然后用FORM,TO指令读写很方便,就如使用PLC的辅助寄存器同数据寄存器一样。
03-12-21 15:41
xlian谢了!那请问我要是用RS485呢?
03-12-25 13:40
例如我用
LD M0
RS D10 K5 D20 K5
指令,请问D10和D20指的是不是PLC侧的发送地址和接收地址?
03-12-27 14:44
是,但不是停电保存地址
03-12-27 16:38
tigerwu哥:那请问有没有必要指定RS访问的地址?
03-12-28 09:47
呵呵,我也不熟,我想应该在RS的访问端设置就可以了,我说的不一定正确,还望路过的高手多多指正
03-12-28 13:49
我用的PLC为FX2N,GOT为F930,变频器为三菱S500的,我要设置为变频器的参数都能在GOT上设置,请问要怎么设置?
用的是RS485.
表情
最后修改:2003-12-28 14:23:12
03-12-28 14:22
哪位热心人来帮我一下
03-12-30 11:00
正在研究中  FX与AB变频通信
08-11-27 18:05

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯