登录
首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
回帖 发帖
正文

主题:向各位老大们请教一个关于GP470和电脑通讯的问题

点击:3661 回复:15

各位大虾在上:
     小弟使用的PRO-FACE是GP470型号,电脑是DELL系列的D510(XP系统),数据线是MD8P/DB9F线,我的设置如下:
     电脑COM设置:      通讯端口:COM1
                                每秒位数(B):19200
                                数据位(D):8
                                奇偶校验(P):偶
                                停止位(S):1
                                流控制(F):Xon/Xoff
     Pro-face/GP SETUP/Communication Settings为:
                                RS-232C/RS-422 : RS-232C
                                Data Length  : 8 bits
                                Busy Ready Control : X-ON/OFF
                                RI/VCC : RI
                                Transmission Speed : 19200
                                Parity Bit :Even
                                Stop Bit : 1 Bit
     现在我每次连接都连接不上,显示的错误原因是:端口设置错误,我不太明白,希望各位大虾们帮帮忙,多谢!
06-11-24 19:22
附:
RS-232C/RS-422 的选择为: RS-232C
                                       4 Line
                                       2 Line
Data Length 的选择: 8 bits
                              7 bits
Busy Ready Control 的选择为: X-ON/OFF
                                          DTR/ER
RI/VCC 的选择: RI
                      VCC
Transmission Speed : 19200
Parity Bit 的选择为:Even
                           None
                           Odd
Stop Bit 的选择为: 1 Bit
                           2 bit
06-11-24 19:27
数据线的型号是什么?
==================================
====================================
这个设置是GP和PLC的通讯设置.与画面数据传输没关系的.
06-11-25 12:31
你有没用到USB转232的电缆?
06-11-25 12:33
楼上的大虾,我不太明白,帮忙搞定一下
06-11-27 08:15
楼主搞错问题了吧
06-11-27 13:31
6楼
该帖内容不符合相关规定!
06-11-27 15:12
呵呵,我估计也是楼主搞错了...
不知道他在说什么
06-11-27 20:49
你的电缆是否有COM口?
用的电缆是否对?
06-11-28 10:39
9楼
该帖内容不符合相关规定!
07-12-29 21:28

上一页下一页