登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:谁知道S7-400中的后备电池能保持程序不丢失达多长时间?

点击:4524 回复:8

同标题
06-11-24 17:04
依据S7-400模板的技术规范来计算, 一节电池(6ES7971-0BA00, 3.6V/1.9Ah)大约可以保持程序70天!
06-11-27 10:08

引用 robertjml 在 2006-11-27 10:08:00 发言【内容省略】

06-11-27 11:14
不可能只有70天吧,我们以前做西门子程序的时候,都没有写到卡里面,好几年了,也没有发现客户打电话给我们说程序丢了的问题
06-11-28 16:18
mawenxi:
 
你可以把S7-400电源模板的AC 220V断开, 连续70天不给S7-400 CPU上电, 一节电池(6ES7971-0BA00, 3.6V/1.9Ah)就可以保持程序到70天之后!
注意: 请坚持连续70天不给S7-400 CPU上电(AC 220V)!
你讲的情况, 我明白: 好几年了(不是完全停电好几年了),也没有发现客户打电话给我们说程序丢了的问题.
06-11-28 18:23
严重同意五楼。
在有市电的情况下,备用电池没有用到,就像UPS。
06-11-28 18:58
但这种电池是充电电池吧,好比没有给市电220V一个月时间,电池还能保持一个月左右,
如果现在上电了,又一次断开市电后,还能保持多久呢?
06-12-01 10:39
管它的,你一年换一次电池,西门子才不怕你多买他的电池呢。
08-05-20 21:41
正常使用情况下可以用3~5年;
08-05-21 08:59

工控新闻