编辑
引用
管理
王戴
问变频器输出线过长,在200-300米,变频器输出的电流比较大,加输出电抗器也不行,请问哪位大侠 能指点一二
明天到现场,如果谁有好的办法给我电话我感激不尽。13524505287
06-11-23 20:25
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
呵呵,这么急?那也没有好的办法。确实很棘手。
06-11-23 20:27
2楼
编辑
引用
管理
王戴
如果没有估计要退货了,不过不知道别家的变频器可不可以
06-11-23 20:29
3楼
编辑
引用
管理
王戴
如果没有估计要退货了,不过不知道别家的变频器可不可以
06-11-23 20:30
4楼
编辑
引用
管理
王戴
l楼上朋友,能告诉我你的QQ或什么联系方式吗?
06-11-23 20:31
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
没有QQ,有什么问题?你说吧。
06-11-23 20:37
6楼
编辑
引用
管理
王戴
电流已大过电机容量的2倍了,即使变频容量加大,电机会不会烧呀
06-11-23 20:42
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
一般的变频电机过载倍数不会很大,2倍的过载已经不小了,短时(60秒)还可以,如果还要加大,要咨询电机的制造商了。很冒险。过去的那种老式电机,过载倍数都很大(6倍)。但是不是调频电机,绝缘等级比较低。
06-11-23 20:50
8楼
编辑
引用
管理
王戴
主要是线路太长, 在电机附近起动都正常的
现在我有点黔驴技穷了,哈哈
电流随频率变大而升高,远远超出变频的容量,如果是在电机端产生感应电压,有没有办法把它去掉
06-11-23 20:55
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
那为什么不把变频器移到电机旁呢?让动力线长线传输,不是很好吗?如果怕现场没有遮拦,搞个遮拦不就结了?
06-11-23 21:01