主题:G7变频器显示UV
点击:2470 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
瑞雪飘扬
安川变频器G7 11KW 上电后显示UV1检查发现继电器线圈没有24V电压,
驱动板上的变压器及周边小件都换过了但没有解决,
请高手指教驱动板哪里出现了问题。
06-11-22 14:10
1楼
编辑
引用
管理
奔腾处理器
东西没有换对!建议你再找找!
06-11-22 15:53
2楼
编辑
引用
管理
252362843
那他有时报UV有是又好了
但是报UV的频率很高 是不停的好 不停的报UV 不知道是怎么回事 有哪位高手能帮个忙 先在此谢了
08-10-21 22:52