我有一台800kva的箱式变电站,大约有1年没有运行,未受到外部损伤。目前启用时发现在和上负荷开关时无法合,合上便跳闸。
     请哪位大侠进行指导,小弟感激不禁!!
06-11-21 09:47
内部受潮.需烘干处理.
06-11-21 09:49
变压器在启用前 要经过检查 请不要不按章程做 很危险
06-11-21 22:10
对变压器,线路,隔离开关都要做绝缘试验。
06-11-27 15:03
绝缘击穿
06-11-27 20:40
“箱式变电站,大约有1年没有运”按高压规程,应做电试后,才可使用.
06-11-27 20:42
学习了!
06-11-27 21:06

引用 87632103 在 2006-11-21 22:10:00 发言【内容省略】

   
支持
06-11-28 21:56