登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电热管的计算大侠们进来看看吧!!!!!!!!!!!!!!
点击:1077 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
szkszg78
大侠们早上好!
各位大哥大姐们帮小弟解决问题!谢谢!
我的电热管是AC73V\750W,先是3条串联,再3条的尾部相连,3个头接AC380V电压。
最后是”Y“接法。
在下不知怎样计算总功率是多少?
各位大哥大姐们帮着计算下总功率是多少?
在下感激不尽!
06-11-21 08:20
1楼
编辑
引用
管理
xulirong
一.3条串联的是750W
二.3条尾部相连的是2250W
三.Y型接法的是2250W
疑问的是AC73V/750W,怎能接AC380V呢?
06-11-21 09:07
2楼
编辑
引用
管理
xinjihua
每相串联3*(73V/750W)=220V/2250W.
星形接法,总功率3*2250=6750W.
06-11-21 09:32
3楼
编辑
引用
管理
szkszg78
非常谢谢!因为这个电热管用的是AC380V,但是有些地方的电压有400V左右的电压!
06-11-21 09:32
4楼
编辑
引用
管理
xinjihua
AC380V±10%是允许的.
06-11-21 09:35
5楼
编辑
引用
管理
szkszg78
信师傅您刚才发的资料我已经收到了!非常感谢!以后还需要您多多指点!
06-11-21 09:38
工控新闻
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
更多新闻资讯