我看到这些,希望对你有用
1.380V电焊机 I=1000S/U=1000S/380=2.63S
220V电焊机 I=1000s/U=1000S/220=4.55S
可总结为:三百八的电焊机,二点六倍千伏安
二百二的电焊机,四点五倍千伏安
2.电焊机通常分为电弧焊和电阻焊两大类, 其中电阻焊( 对焊、点焊、缝焊等)接用的时间更短些。上面说过,对它们配线可以小一些,具体作法是:
先将容量改变( 降低), 可按“孤焊八折, 阻焊半”的口诀进行。即电弧焊机类将容量打八折,电阻焊机类打对折(乘0.5),然后再按这改变了的容量进行配电。
【例1】32 千伏安交流弧焊机,按“孤焊八折”,则32 × 0.8=25.6,即配电时容量可改为26千伏安。当接用380伏单相时,可按26 × 2.5=65 安配电。
【例2】50 千伏安点焊机,按“阻焊半”,则5O × 0.5 = 25,即可按25 千伏安配电。当为380 伏单相时,按25 × 2
UID2953506 帖子121 精华0 积分395 威望318 金钱774 在线时间0 小时 查看详细资料
TOP