登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教信博士
点击:1706 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
xiaohai1985
电压1140V 功率315千瓦 电流整定到多少对电机最好 电压3300V 功率900千瓦 电流应该是多少 还有就是三台315千瓦的电机 顺序启动 但是一启动就掉变压器 如果单个开 就不掉电
06-11-15 10:19
1楼
编辑
引用
管理
xinjihua
1,电机铭牌上都有额定电流值.
2,提问条件都不全,想考大家的智商吗?
06-11-15 10:23
2楼
编辑
引用
管理
奔腾处理器
嘿嘿!信博士真是幽默啊!
06-11-15 12:32
3楼
编辑
引用
管理
liguoxing
估计是个脑筋急转弯
06-11-15 13:31
4楼
编辑
引用
管理
xiaohai1985
你误会了 信博士 我要的电流 主要是保护整定用的 关键是三台315千瓦的电机 顺序启动 但是一启动就掉变压器 如果单个开 就不掉电 是不是也和电流整定有关啊
06-11-16 00:05
5楼
编辑
引用
管理
xiaohai1985
你误会了 信博士 我要的电流 主要是保护整定用的 关键是三台315千瓦的电机 顺序启动 但是一启动就掉变压器 如果单个开 就不掉电 是不是也和电流整定有关啊
06-11-16 00:06
6楼
编辑
引用
管理
xinjihua
变压器的容量=?
06-11-16 07:52
7楼
编辑
引用
管理
zhiwei114
5445
06-11-16 11:02
8楼
编辑
引用
管理
liguoxing
也不知是那种规格的电机,交流还是直流。额定电压,电流是多少?供电电压是多少?变压器是多少规格?可能你认为大家都跟你一道修过,知道现场的情况了吧?
06-11-16 13:16
9楼
编辑
引用
管理
xiaohai1985
容量1250
06-11-16 13:39
上一页
下一页
工控新闻
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
更多新闻资讯