电压1140V 功率315千瓦 电流整定到多少对电机最好 电压3300V 功率900千瓦 电流应该是多少 还有就是三台315千瓦的电机 顺序启动 但是一启动就掉变压器 如果单个开 就不掉电
06-11-15 10:19
1楼
编辑
引用
管理
xinjihua
1,电机铭牌上都有额定电流值.
2,提问条件都不全,想考大家的智商吗?
06-11-15 10:23
2楼
编辑
引用
管理
奔腾处理器
嘿嘿!信博士真是幽默啊!
06-11-15 12:32
3楼
编辑
引用
管理
liguoxing
估计是个脑筋急转弯
06-11-15 13:31
4楼
编辑
引用
管理
xiaohai1985
你误会了 信博士 我要的电流 主要是保护整定用的 关键是三台315千瓦的电机 顺序启动 但是一启动就掉变压器 如果单个开 就不掉电 是不是也和电流整定有关啊
06-11-16 00:05
5楼
编辑
引用
管理
xiaohai1985
你误会了 信博士 我要的电流 主要是保护整定用的 关键是三台315千瓦的电机 顺序启动 但是一启动就掉变压器 如果单个开 就不掉电 是不是也和电流整定有关啊
06-11-16 00:06
6楼
编辑
引用
管理
xinjihua
变压器的容量=?
06-11-16 07:52
7楼
编辑
引用
管理
zhiwei114
5445
06-11-16 11:02
8楼
编辑
引用
管理
liguoxing
也不知是那种规格的电机,交流还是直流。额定电压,电流是多少?供电电压是多少?变压器是多少规格?可能你认为大家都跟你一道修过,知道现场的情况了吧?
06-11-16 13:16
9楼
编辑
引用
管理
xiaohai1985
容量1250
06-11-16 13:39