主题:PT100信号问题

点击:1006 回复:2

各位大侠好!
请教个问题
3线制pt100温度计  探测外气温度
温度 常 瞬间(约两三天一次、同区域的几个探头都存在这样的问题) 显示两三百摄氏度
原因是断路(接触不良)还是信号干扰?还是其它原因
谢谢
最后修改:2006-11-7 9:38:46
06-11-06 16:26
接触不良!
06-11-06 16:44
PT100信号电缆的屏蔽层接地工作做得如何? 不排除, 外界的感应电压(比如, 由大电感设备的启动或停止引起) 进入模拟量输入模板的 M+ / M- 端子上.