请问S7-200的模拟量输入模块EM233的测量范围是DC 0~10V,若是我加了DC 14~15V的电压其,该模块会不会显示出14~15V的电压!!!请使用过该模块的朋友给解答一下!!!
先谢谢了!!!
06-10-30 18:33
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
我看你需要看看手册上的最大范围,超过最大范围的会显示溢出,长时间超范围测量可能烧毁你的模块。
06-10-30 20:04
2楼
编辑
引用
管理
auluolal
手册上说测量范围是0~10V,但是最大输入电压是DC30V!我的疑问是输入14~15V时,能不能正常显示!
06-10-31 11:30
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
不能,降压吧
06-10-31 14:20
4楼
编辑
引用
管理
auluolal
谢谢4楼的!
太郁闷了,就高了一点,还需要做降压模块!!!!
06-10-31 14:54
5楼
编辑
引用
管理
agitator898
无需降压模块,用高精度电阻分压就行。
06-11-01 12:08
6楼
编辑
引用
管理
auluolal
谢谢楼上的老兄!!
我犯傻了,呵呵,以为要用降压模块的!!!:)