主题:好多人的问题没人答,我的简单答我的吧

点击:1241 回复:5

我做低压配电的,现在有个10KV,500KW机组让我送电,我送35MM2电缆,设计院给的是95MM2,额定电流是35.2,2极的,我觉得设计院给大了,但是别人告诉我前段时间做别的项目也是10KV,来个老外工程师讲高压的配线不能按照额定电流走,呵呵。
我是没查到为什么都给那么大,有明白的吗?急啊。
说什么还要看短路电流,短路电流怎么看那。
06-10-23 17:04
1楼
该帖内容不符合相关规定!
06-10-23 20:17
hehe,半桶水已经是很厉害了,上哪知道线路阻抗,容抗,感抗啊。从来没接触过高压,郁闷那,还是上学的时候没好好学习啊。当然我估计也不能教。
06-10-24 09:02
hehe,半桶水已经是很厉害了 呵呵呵呵
06-10-24 09:26
我也不太懂,不过去年我做的我们公司一个配电项目使用1250kVA变压器(额定电流72A),10kV电缆当时设计院给的是35mm2,我后来改成70mm2。
06-10-25 16:14
主要是现在都是半桶水,都说瞬间的短路电流大,但是多大啊,呵呵,谁知道啊。
要不谁帮忙估一下,呵呵。我估计95的总该够了吧,这不是浪费粮食吗?