我遇到这样的事:A,B两台离心水泵,A泵单独运行正常,但A泵运行时再启动B泵,A泵就会自动停,B泵运行时再启动A泵, A泵无法启动;检查A泵电流正常,A,B热继电器互换情况不变.各位大虾帮帮我,告这是为什么?如何处理.
06-10-19 11:50
1楼
编辑
引用
管理
GP188
理论上A,B两台离心水泵不能同时工作,不然会烧了电机
06-10-19 13:05
2楼
编辑
引用
管理
xueweij
你两台离心泵的控制线路有问题,可能在A泵的控制回路中串入了B泵接触器的常闭触点了,所以会引起这种现象。
06-10-19 13:26
3楼
编辑
引用
管理
bt2000
检查你的二次图是否有问题,这类似短路器的情况
06-10-19 15:45
4楼
编辑
引用
管理
260619
同意二楼
06-10-27 23:32
5楼
编辑
引用
管理
260619
不是.是三楼
06-10-27 23:32
6楼
编辑
引用
管理
likekiss22
三楼意见应该是对的
06-10-28 08:45
7楼
编辑
引用
管理
yjg0521
应该有互锁关系存在
06-10-28 16:02