主题:RKC CH402温控仪问题请教?

点击:1382 回复:3

本单位有一台生产线上用到6套温控系统,使用RKC CH402 来对一加热瓦进行加热,当实际温度超过设定温度时就使用风冷。
  这套系统使用已经5年多,原来工作正常。前些时停机后,再生产时,发现实际温度超过设定温度时风机不工作,再检查参数SL4 为1010。
  将SL4改为0001后,当实际温度超过设定温度时风机可以正常工作。
  奇怪的是:
  1)既然SL4为1010时,风机不能工作,那么为什么原来可以正常工作?还是原来的参数为0001,后来又变为了1010?
  2)检查仪表参数LCK为1000(即参数未锁定),难道参数SL4会自动由0001变到1010吗?
06-10-17 11:22
1楼
该帖内容不符合相关规定!
06-10-18 16:34
是个变了还是全部变了??
有没有用通迅功能??
06-10-19 18:44
锁不锁定都不会自动改变参数,是否是报警值改变了。我公司用了一百多块北类仪表,联系qq693056054