假设有一2000米的电缆 中间没有接头 发生对地短路是有什么好的方法在最段的时间找到此处 ?
06-10-15 19:34
1楼
编辑
引用
管理
疑问
测量电缆的电容量,(PF级)注意量程,和长度成正比的.
呵呵,刚学的,现学瑞卖.没试过!
还有一个方法好像要用第三根电缆,量阻值来计算的.也没实际应用过,没记住,期待高手!
06-10-15 20:49
2楼
编辑
引用
管理
260619
有一种专门测量这方面的仪器,很贵的哟
06-10-18 23:01
3楼
编辑
引用
管理
电无止境
顶楼能不能说的更详细一点把
求教
06-10-22 12:39
4楼
编辑
引用
管理
人非草木
支持二楼观点!!!!!!!!!!!!
06-10-22 21:09
5楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
现在有很多的电缆故障测试仪,精度可以达到5米范围以内.还是相信科学啊
06-10-23 08:16
6楼
编辑
引用
管理
无风侠
先把这个问题顶起来等待高手!!!!我也想知道怎么查最有效!!
06-10-23 21:32
7楼
编辑
引用
管理
电无止境
大家可以踊跃发言 我觉得这个问题问的没有什么技术含量但是很实际
06-10-24 20:50
8楼
编辑
引用
管理
nuaa2081
不错
06-10-25 15:15
9楼
编辑
引用
管理
jinsanlong
ding
06-10-25 15:26