ljm-026
各位师傅我在维修温控仪(RKC-CH902)显示STOP,检查参数与相临机台对照无误,感温探头pt100也换新的还是显示STOP.不知为甚么?请教个位前辈.谢谢!
06-10-14 09:42
1楼
编辑
引用
管理
奔腾处理器
停止!日本货?有两种可能一、设定参数的钮坏了,二、温控仪里面有灰尘。
06-10-14 12:19
2楼
编辑
引用
管理
ljm-026
奔腾师傅(RKC-902)温控仪的参数可以设定,灰尘也没有.是否其内部有问题.求教
06-10-15 17:50
3楼
编辑
引用
管理
ljm-026
搞不懂,需大家都些讲诉
06-10-15 17:55
4楼
编辑
引用
管理
sbetg
你的RKC-902)温控仪有没有摔过!
可能零件震坏了
06-10-15 18:29
5楼
编辑
引用
管理
liheng0625
电子产品
06-10-15 21:58
6楼
编辑
引用
管理
奔腾处理器
引用
ljm-026
在 2006-10-15 17:50:00 发言
【内容省略】
如果是这样的话,那就是你动了里面的参数,(RKC-902)的参数你应该是检查它的子参数才对,这类问题以前我也碰到过了,不过我已经不记得到底是那一个参数了,好像是第一或者第二参数的子参数!你动手试一下吧!
06-10-16 14:57
7楼
编辑
引用
管理
ljm-026
我是换了一块芯片(显示板没换)让操作工先用就这样。晚上照着拭。对(子参数)我不大明白,还请给我说说。
06-10-18 09:49
8楼
编辑
引用
管理
ljm-026
大家对温控仪的参数设定都需设置那几个?盼各位师傅讲讲。我想大部分维修都是原先设定好的机台调拭的时候设定好的。自己设定温控仪的参数想想没有一个。
06-10-18 10:08
9楼
编辑
引用
管理
ljm-026
昨晚值班我拭过了是*按键*问题。只因没掌握绕了弯弯。多谢在网上的师傅的提醒。多来逛逛多来看看。
06-10-19 09:15