zhuangjinxin
电容器过热爆炸,加强通风
06-10-07 20:42
11楼
编辑
引用
管理
宝贝塌塌鼻
学习
06-10-08 08:14
12楼
编辑
引用
管理
qhq
有一段时间不敢出货给客户.
06-10-14 23:36
13楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-10-15 00:12
14楼
编辑
引用
管理
qshmy
换种牌子,密封比较好,强制通风散热。
更换传动电机试试,用屏蔽电缆。
最主要是搞清炸的位置,是耐压不够还是其他问题。
06-10-18 16:07
15楼
编辑
引用
管理
cuipeilin
后来发现是电动机的毛病,换个电动机就好了,但是电动机量起来却是好的,就是里面漏的有变速箱的机油
06-10-25 17:47
16楼
编辑
引用
管理
sheng223
工作环境造成的
06-10-25 18:10
17楼
编辑
引用
管理
geminixujun
hgjhgjh
06-10-25 20:31
18楼
编辑
引用
管理
fg-sz
因为印染厂的机械用油基本上是酸性的,最有可能会腐蚀IGBT的门极驱动和主电容均压电阻脚,有条件的话,请多多注意变频器的通风和防油工作,换防爆变频器价格高,没意思,或者见意厂家在驱动板和直流板上加涂层,我们的变频器就是这样搞的!!