主题:用晶闸管调三相电压给三相电机供电时电机的振动问题?
点击:3311 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
齐浩
用晶闸管调三相电压给三相电机供电时的,软启动,如果升速时间太短,则出现振动,如果升速时间长一些则无振动,转速升上去后,调节电压升高达到一定的值时(200v),再次出现较大振动,观看电机输入侧相电压波形,已经很乱,不知何故?
03-12-02 21:26
1楼
编辑
引用
管理
cat.plc
请问:什么是晶闸管啊??
03-12-02 21:32
2楼
编辑
引用
管理
wangxinying
用的什么品牌的软启动和型号,可能是软启动与电机之间的距离过远造成的
03-12-03 10:18
3楼
编辑
引用
管理
齐浩
楼上的,没有,电机很近。使用了三相晶闸管模块。
03-12-03 15:14
4楼
编辑
引用
管理
qqs
你是不是直接把3相电机,6根线连接到模块的6个输出端口,我想是电感负载使你的相序控制混乱了。