主题:DP口通讯问题

点击:1382 回复:3

pc机与S7-300型315-2DP通过DP与PC机上装的WINCC进行通讯,能不能通过DP口实现与计算机上装的STP7软件进行通讯呢?如果能,该怎么做?盼大侠帮忙.
06-09-25 21:33
计算机上需要安装一个PC5611或者PC5613/5614的卡,安装卡的驱动。
用MPI口将组态信息下载到PLC中
控制面板中设置参数(SET PC/PG)能读到PLC即可
不是很详细,试着来吧
06-09-26 08:43
可以,上位机需要CP通讯卡,下位机组态DP通讯,Set PG/PC interface 中选定相应的连接。上位机在S7通道下的DP通道中建立新连接,其他做法同MPI连接。
06-09-26 08:45
谢谢2位
06-09-27 14:44