主题:新手上路,寻求帮助
点击:1362 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
393452566
一台变频器控制一台电动机,通电试车发现电机反转。将变频器出线侧电线对调后通电,变频器立即烧毁。请问原因及处理方法。谢谢!
06-09-24 18:30
1楼
编辑
引用
管理
电虫子
能说具体点么?
06-09-24 18:54
2楼
编辑
引用
管理
tiedan
不可能吧~~??
06-10-11 14:06
3楼
编辑
引用
管理
詹焕生
不可能
06-10-11 20:59
4楼
编辑
引用
管理
dzhphd
我用好几百台变频器没遇到这种事。
06-10-11 21:24
5楼
编辑
引用
管理
jackxuan
各位前辈你们好!我想请问富士变频器无显示是驱动板上什么器件不好,请指点一下谢谢!
06-10-12 09:37
6楼
编辑
引用
管理
袁泉
你可能将电源接到变频器的负荷侧了。
变频器有正转与反转控制线,你没必要去换相序。
06-10-12 21:43