主题:西门子440变频器
点击:1626 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
我是大线圈
西门子440变频器,带二台55kw电机。现正向或反向挂一档车辆抖动厉害,屏幕显示为A0501(电流限幅),脱接手电机转动正常,查参数设置正常,更换变频器后故障依旧。请各位大虾指导。
06-09-24 14:20
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这个题目看不懂呀,你的负载是什么?挂一挡车辆是什么意思?把这个系统介绍一下,是否可行?
06-09-24 19:45
2楼
编辑
引用
管理
我是大线圈
西门子440变频器,带二台55kw电机。用于行车的走行,分别用正反四种速度(四档)控制。现正向或反向挂一档车辆抖动厉害,屏幕显示为A0501(电流限幅),脱接手电机转动正常,查参数设置正常,更换变频器后故障依旧。请各位大虾指导。
06-09-28 16:09
3楼
编辑
引用
管理
zealot_hw
西门子440 这款变频器怎么样?
西门子的售后怎么样?
06-09-28 16:12
4楼
编辑
引用
管理
我是大线圈
三楼的朋友,我们用的还可以。
另外:电机高速后停止,居然不能停。变频器仍在工作。真是郁闷
06-09-28 16:19
5楼
编辑
引用
管理
yslxiamen
你是一台变频器拖动两台电机吗?
06-09-28 20:18
6楼
编辑
引用
管理
我是大线圈
是啊
06-09-29 21:38