主题:30KW电动机启动问题?
点击:4357 回复:26
10楼
编辑
引用
管理
haichunjin
電動機的容量不超過電源變壓器容量的15%時可采用直接起動
06-09-23 15:44
11楼
编辑
引用
管理
liguoxing
当然,启动时要注意不要过多的大电机同时启动,而且直接启动的大电机的负荷都是水泵,若时风机之类启动时间较长的负荷,是不能直接启动的。在我那个例子里,30KW电机实际操作时一般同时启动的最多是2只。同时按的概率不多,若有人故意捣蛋,同时启动3只以上,那配电房内的负荷开关肯定要跳闸。
06-09-24 10:52
12楼
编辑
引用
管理
ljb73
大家一起努力,共同学习提高。
06-09-24 14:01
13楼
编辑
引用
管理
lihai010
还是不能太省了,要不坏一台电机也够惨的了
06-09-24 20:05
14楼
编辑
引用
管理
deskiy
规定是45KW以上的电机都不能直接启动的,实际应用中75KW以下都可以直接启动的。
06-09-24 23:12
15楼
编辑
引用
管理
cymuse
我补充一下,电机是水泵上的电机,而且操作不算频繁,一天一次.这样行不行,变压器的容量应该有2000KVA吧,这样能不能直接启动?
06-09-25 18:18
16楼
编辑
引用
管理
xinjihua
完全可以!
06-09-25 19:24
17楼
编辑
引用
管理
pxzxs
30KW直接启动是很平常的事情!只要变压器允许就没问题!
06-09-25 19:46
18楼
编辑
引用
管理
lianwg
电机的容量不要超过变压器容量的15%--20%即可。
06-10-06 20:06
19楼
编辑
引用
管理
260619
我想不通的是,为何要这样做。不可以降压吗。这样做有什么好处呢。不过多个交流接触器而已??????????
06-10-08 01:39