主题:变频器抗过载能力

点击:1441 回复:8

变频器抗过载能力
           请教同行怎样提高变频器的瞬间抗过载能力,修改那几项参数?
06-09-22 16:01
找过载倍数参数,设置100%-150%即可。每个品牌的变频器不一样,但都应该有过载限制的参数。或者是电流限制的参数,就可以了。
06-09-22 21:09

引用 kdrjl 在 2006-9-22 21:09:00 发言【内容省略】

说的对!
06-09-22 21:15
哈哈,向“老信”致敬。谢谢你对本栏目的支持!
最后修改:2006-9-22 23:15:04
06-09-22 21:19
变频的过载能力主要取决于IGBT和散热条件,没做过变频器的怎么会知道?!只是看说明书吗?
06-09-23 15:06
但是我调高了过载电流,但是它还是会报警 过流啊?????
06-09-25 22:01
一般通用变频器的过载能力为150%  60秒;
如果你的过载大于150%或时间较长,无论如何调节都是没有用的,只能换大功率的;
06-09-26 09:37
大家这样的讨论方式很好!!感觉很不错!
06-09-26 09:42
谢谢各位的回答,我很感动。变频器我已经在抗过载能力那一条调置在150%了,实际过载工作时间在10秒左右,变频器的工作电流在229A没有超过150%,不知道该如何调整了。因为变频器是我提计划买的,所以很上火。希望大家帮帮我。
06-09-26 09:50