主题:请教有关冰机故障的问题
点击:1046 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
WANG060805
我公司一台冰机,时常出现'排气压力高"的故障而自动停机,按复位后起动不了,要等一会才能正常.有什么办法可以使它立即工作而又不会有其它的影响?调宽压力控制器的范围可否?
06-09-22 13:05
1楼
编辑
引用
管理
没壳蜗牛
清洗冷凝器吧,这是由于冷凝器散热不好,调高压力继电器,容易爆易熔塞的
06-09-23 02:16
2楼
编辑
引用
管理
xinjihua
引用
没壳蜗牛
在 2006-9-23 2:16:00 发言
【内容省略】
言之有理!
06-09-23 08:28
3楼
编辑
引用
管理
kelvinqiu
清洗冷凝器是一个方面,但我觉得很有可能是混入空气,建议排气!!
06-09-23 16:59
4楼
编辑
引用
管理
lhkyxd
散热的问题