登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:求教:关于变频器总报过电流故障的问题

点击:3424 回复:5

yrq

本人单位有一台130吨桥式起重机,主钩用的是2台ABB的变频器,型号为:ACS600-250KW带有主从控制,控制2台132KW变频电机,近一阶段主变频器总报过电流故障,而且是在下降4档才报,上升1-4及下降1-3档均工作正常,只有当控制器给到下降第4档时就报故障(是在运行中报的故障)上升和下降都是4个档位,偶尔赶一个班工作正常,偶尔赶有个班就报过流故障,有时重新上电后就工作正常,但工作一段时间后就又报过流故障,本人是个新手实在是弄不明白了,希望网上各位好手能给予指点,谢谢!
我曾检查的部位有:1、电机的绝缘绕组正常。2、下降的加速时间延长后无效。3、第4档给定速度等级由原来的100%调整到80%和90%运行无效,后发现变频器的速度给定是由PLC的模拟量电压给定此点可以不做考虑。4、电机电缆正常。
06-09-16 18:00
可能是负荷分配不合适……从电机的分到的负荷太小,导致主电机负荷过大最终到制过流
06-09-16 18:25

yrq

分配是这样的,主机负责转距,副机负责速度
06-09-16 18:32
2台变频器里只有主变频器报过流故障吗?4档是恒功率调速(额定转速以上)吗?在下降过程中负载的位能要通过电机转变成回馈电流,通过逆变单元返回到直流母线上引起泵升电压。如果是制动单元和制动电阻选择不合适,应该报直流过电压才对。下降前3档不报过流故障是因为回馈电流冲击相对小。估计报故障是在档位切换的过程中出现的。可否减小3档和4档的给定电压差试试?再不然就是变频器内部的电流检测单元出问题了
07-04-23 16:56
这个问题不可轻视,应联系ABB传动部门的技术支持,以求解决方法
07-04-23 17:00
带有主从控制是不是应用在抓斗上。
07-04-23 19:52

工控新闻

更多新闻资讯