主题:有什么方法可以算出重绕后电机的实际功率?谢谢!
点击:2033 回复:0
楼主
编辑
引用
管理
rstuvw
我单位一台220KW,395A,1490转的电机烧坏后,拿到外单位重绕回来运行后,感觉启动力矩不够,运行温度偏高(在390A时),测其完全空载电流75A,三相直流电阻平均0.01838欧,另一同型号电机空载电流115A,三相直流电阻平均0,01709欧,相差若7%,我怀疑重绕电机实际功率没有220KW,在390A时电机已经过载,请问我的判断对吗?有什么方法可以算出重绕后电机的实际功率?谢谢!QQ:276708689