登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:求救:变频后节电率如此低

点击:1244 回复:7

石油气压缩机,额定功率160KW,工频时:126KW,电流280A,电压340
变频后:40Hz,200A,112KW,系统运行稳定
这节电率也太低了吧?
求救原因!!!!!!望各位大虾指点指点!表情
06-09-14 17:01
你想让它达到的节电率是多少?
06-09-14 19:35
全功率在转本来就节不了多少
06-09-14 19:46
电机作功做的多,耗电量自然就大,能量是守横的吗!
06-09-14 20:10
变频后:40Hz,200A,112KW,系统运行稳定
效果已经不错了!
06-09-14 20:13
把图纸传上来,分析一下
06-09-15 08:50
40Hz,200A,112KW,的,这样的节电率还会低吗?请问你想达到多少
06-09-15 10:00
主要是看工况,如果原来很多时候都是考阀门来控制流量,换上变频器后就能大量节能,如果原来就是满负荷运行,基本节约不了多少。
06-09-15 14:16

工控新闻

更多新闻资讯