本人是做化工自动方面,前些日子作一个化工工艺的控制方案,用的是新华的dcs,由于新华的扫描周期是500ms,对某些控制而言,周期太长.请问各位大侠,其余厂家的卡件扫描周期是多少?浙大中控,北京合利时,美国foxboro?不胜感谢
06-09-14 14:18
1楼
编辑
引用
管理
nepci
我也用过新华的,新华的扫描周期是可设置的,但是不同周期的页面是有限制的,有50MS的
06-09-14 19:43
2楼
编辑
引用
管理
vincentron
我们公司的产品,不同类型的IO卡的扫描周期是不一样的,数字量的卡可以达到1MS,模拟量的从50MS-500MS不等,若要慢一点也可以设置。