登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:求救!
点击:915 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
liuyingb
omron-c200h出现:error led 工作异常指示灯,出现中断运行的异常时灯亮,同时运行停止,这时led灭,输出全部被切断。编程器出现 CHK LBL (0-2)?报警!如何排除?求救啊!
06-09-09 07:18
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
断电后重启还是这样吗?
06-09-09 09:55
2楼
编辑
引用
管理
liuyingb
谢谢你的回答!断电后还是这样,现在已经成了摆设物了.我急啊!
06-09-09 11:11
3楼
编辑
引用
管理
利昌機電
光看你的標題 "求助";就懶的理你;C200繼續擺設去吧。
06-09-09 19:22
4楼
编辑
引用
管理
liuyingb
问题已经解决了,程序传下来在传上去就不报警了,不过DM的数据全部都变成了FFFF,原来是OMRON 96年产的,我怀疑是内存老了,不知道这种判断对不对?灰尘很多不知道会不会有影响?我上个月才到这里上班,对OMRON又不熟悉,前辈帮帮我吧!