主题:变频器在行车上的应用[求助]

点击:3894 回复:15

各位大虾:
     小弟最近做变频器改造行车的项目,采用三菱F3U的PLC和A-740变频器控制,由于小弟是第一次做行车改造项目,在这里特此请教大家在设计和现场应该要注意那些问题,小弟在这里谢过大家先!
      可以通过发邮件的方式或者QQ联系!
       QQ:52563923                 EMAIL:harryzhou021@163.com
06-09-06 15:49
我也想知道。
06-09-06 18:02
大哥大姐些,帮哈忙撒,晕死哦,没人说啊
06-09-11 11:32
没做过     也想了解下
06-09-11 12:44
我想安全是第一的,行车电机速度控制要求很灵敏,停车要求快,变频器能否满足要求?行车用在程序控制的生产线用PLC和变频器改造没有太大的问题,但是用于一般的不是程序控制的行车,可能因控制变频器的减速时间而使行车定位困难,说的不对请指教.
06-09-27 23:25
必须注意两个问题.变频故障刹车及电机失速刹车.
06-10-06 23:01
其实关键是机械制动器的开闸时间要定义好。都说电机在零速时能输出足够大的转矩,其实都是吹牛。最好将机械抱闸刹车定在变频器投入后0.6秒再打开,这样虽然感觉上会觉得系统反应慢了一点,但安全第一嘛。还有就是最好采用测速电机实现系统的变频控制............
06-10-07 08:52
?
06-10-07 09:22
我以前作过,起升机构电机最好换成变频专用电机,如用旧电机改造,开始效果还可以,运行一段时间电机出问题,在满载时力矩不足,容易溜钩!
06-10-07 15:41
第六楼说的有道理,我用ABB变频器时也遇到过,制动器延时0.5秒左右打开,不然在重负荷时会溜钩.