主题:电源源线并联问题请教
点击:1121 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
zengfan_600
请教大家一个问题:由于生产规模扩大,现在公司的总电流需要3600A左右。因此在原来电源母线排(额定电流3200A)并联一根电力线(400A左右)。请问能否这样做,会不会出现原来的母线电流下降,而新并联的电力线超出400A而烧坏?
06-09-05 11:57
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
问题提得好,是有这种担心。所选择的电力线会超载吗?缺少判别条件呀。
06-09-05 16:58
2楼
编辑
引用
管理
yslxiamen
最好和以前母线排上的截面积相同
06-09-05 19:16
3楼
编辑
引用
管理
~学习学习2006~
你的问题 问的好,你可以自己做个实验.空载20A的电动机你把其中1相你用承载1A的电线试一下,看看结果杂样 你就知道了, 电流不像水流那样粗管流的多细管流的少.
06-09-05 19:43
4楼
编辑
引用
管理
pqsh
可以
06-09-05 20:21
5楼
编辑
引用
管理
zengfan_600
谢谢大家的回复
首先回答2楼的问题。这个400A的电流是峰值,正常情况下只要300A,已经考虑到余量了。所以电力线一般是不会超载的。截面积考虑用150mm⒉---200mm⒉。
感谢3楼给我的建议,有机会我回去试的。
06-09-05 21:40
6楼
编辑
引用
管理
tiedan
我也不懂,学习了
06-09-08 09:10
7楼
编辑
引用
管理
cherryjay
学习了!!!!!
06-09-08 14:16