点击:9602 回复:21

[]
有一台东元7200MA变频器,其运行信号由PLC的数字输出来控制,给定信号由FX2N-4DA输出-10V~+10V来控制。
    原来存在的一问题:当4DA输出的电压不变时(如为2V时),而变频器的给定频率却在10HZ~13HZ之间闪个不停。
    将给定信号线换成两根双绞线后,故障消失。
最后修改:2006-9-4 21:18:02
06-09-04 20:57
地球人都知道啊
06-09-04 21:16
有些常识性的东西,确实是大家都知道。但未必都能理解它、应用它。只有自己亲历了他的过程,才会深刻的理解。楼主眼见到了他的行与不行的过程,才感慨双绞线是那么的奇妙。不错,现场的噪声,采用双绞线的形式既可克服。眼见为实,深刻。
06-09-04 21:23
你的经验拿来大家分享,这种举动我感到很高兴。
06-09-04 21:59

引用 kdrjl 在 2006-9-4 21:23:00 发言【内容省略】

实践是检验真理的唯一标准!
06-09-05 00:03
06-09-08 09:13
不错!!
06-09-08 09:40
[color=#1E90FF][quote]以下是引用kdrjl在2006-9-4 21:23:00的发言:
有些常识性的东西,确实是大家都知道。但未必都能理解它、应用它。只有自己亲历了他的过程,才会深刻的理解。楼主眼见到了他的行与不行的过程,才感慨双绞线是那么的奇妙。不错,现场的噪声,采用双绞线的形式既可克服。眼见为实,深刻。
未必所有人都知道!!!支持楼主的行为!!!!
最后修改:2006-10-25 17:47:26
06-10-25 17:41
dddddddddddddddddd
06-10-25 21:31
自己会不一定别人会
06-11-07 15:38

上一页下一页