登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:配电柜中项老过热咋会事啊
点击:1041 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
我们有电
我有一台降压启动柜,负载是一台75KW潜水泵,运行时电流是148A,250A的空开,交接也是250A的,ZOB是75KW的,故障显示是,在运行4个小时后,中项就发热,而且烧坏空开到运行交接之间的导线,我换了个新的空开和交接,,可还是不行,请老师们指点
本控制柜是两交接降压起动,电流互感器串接在运行交接出线端
06-09-04 11:49
1楼
编辑
引用
管理
sdzbgg
测量一下各相电流
06-09-04 13:24
2楼
编辑
引用
管理
czadog
可能是电线和端子之间接触不好,建议换一根连接线另外查一下电流看看有无问题.
06-09-04 13:58
3楼
编辑
引用
管理
gemrin
测一下三相电各自的电流,是不差不多,若相差太 大,可能是有一相星转三角的线接触不好,三个不平衡,以前我也碰到这事
06-09-04 16:59
4楼
编辑
引用
管理
我们有电
三项电流相差不大电机是双星,角接,,到线我也换新的了,,,还是不行
06-09-06 14:36
工控新闻
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
更多新闻资讯